本帖最后由 涉世极 于 2019-8-1 17:31 编辑
一、激光器状态提示图1 蓝色状态值为激光器正常,红色状态值为激光器异常
010.png
(460 Bytes, 下载次数: 1244)
表示忽略该引脚状态;
011.png
(486 Bytes, 下载次数: 1235)
表示该引脚为高电平状态;
012.png
(151 Bytes, 下载次数: 1227)
表示该引脚为低电平状态;
激光系统会自动检测STA0 - STA3这四个引脚状态,当引脚状态与设置的状态一致时,界面会显示对应状态内容。 比如图1所示,表示激光系统忽略STA3和STA2引脚状态。当STA1为高电平,STA0为低电平时,表示激光器为正常状态,并在激光准备信号输出口输出高电平;当STA1和STA0都为低电平时,激光系统会提示【激光器超出工作温度】(此内容可更改),并在激光准备信号输出口输出低电平。
二、激光准备信号【解释】 如果激光器和打标内容都已准备就绪,可进行正常打标,则激光准备输出口会输出高电平; 如果激光器或打标内容异常,开始打标出现失败,则激光准备输出口会输出低电平。 激光机在打标过程中,准备输出口会保持低电平,打标停止后,重新检测准备条件并输出高电平(检测准备正常)或低电平(检测准备异常)。
【原因】 下列任意一条都会导致激光准备信号输出低电平: ①已启用【激光器状态提示】(在激光参数页面设置,比如见图1),并且对应激光器状态引脚为异常; ②开始打标时,发现打标内容为空; ③开始打标时,发现打标内容超出振镜范围或打标速度超出上下限; ④打标内容含序列号,打标过程中,序列号出现已打标完; ⑤打标内容含数据库,打标过程中,数据库出现已打标完; ⑥打标记录出现重复打标; ⑦打标过程中,文档打标个数已打标完; ⑧文档当前打标模式为触发器,而且未进入打标就绪状态(即未点击打标按钮或触发脚踏); ⑨激光机程序未启动; ⑩其他异常;
|